liu1iang
02-26 23:20 · 湖南
EVO523不支持自由TCP指令吗?
AC801转EVO523后,显示不支持自由TCP指令,确实是不支持吗?
查看全文
头像
liu1iang
02-26 22:59 · 湖南
创建联合体时,不支持bit数组
创建联合体时,不支持bit数组
查看全文
头像
huozhanchun
02-15 12:27 · 上海
485通讯相关问题
1、在EVO700系统中组态了5个GL20-2S485-MBD模块,想与30个仪器仪表进行RS485通讯,但在组态时,不能将通道0设置成主站,否则报错。如果将通道0设置成从站,则正常。2、因为各个仪器仪表的寄存器不一样,通讯怎么能像InoproShop中可以设置添加?3、如果通讯不能像InoproShop中一样设置添加,那么通讯用什么命令?有没有相关资料
查看全文
IFA工程485通讯相关问题
头像
星球用户6092
02-12 09:19 · 天津
IFA 软件如何修改PLC的IP地址
IFA 软件如何修改PLC的IP地址,比如默认是192.168.1.88,想要修改成其他网址如何修改。
查看全文
头像
W_automation
02-11 15:03 · 上海
IFA平台plc&触摸屏联合仿真
字符串合并输出生产信息并可扫码获取得一个简单仿真。
查看视频
ST语言
头像
乔晓聪
02-10 16:18 · 山西
IFA软件如何访问部分变量?
CODESYS和西门子系列的PLC都支持部分变量访问,请问IFA里如何访问部分变量呢?图中我在CODESYS里试过可以,IFA里就只能按位访问,其他不行。
查看全文
头像
星球管理-罗胖
02-06 22:54 · 广东
iFA Evolution 资源合集(课程,样例,固件,程序包) v1.0-260207
iFA官方资源合集
查看全文
资源合集
头像
瀚海蓝天
02-06 12:09 · 江苏
升级到v1.4.4.5不能保存项目了
保存时弹出提示:执行发生异常项目中有几个其他品牌的EtherCAT设备,升级后显示缺少被描述文件,重新安装XML文件后不再有上述提示
查看全文
头像
haoayou
02-05 14:31 · 广西
IFA数组应该在错误时候也要有提醒,不然谁知道你的最大上下限 是多少
IFA数组应该要有上限提醒,不然谁知道你的最大上下限 是多少,以下是我测试的
查看全文
头像
haoayou
02-05 14:03 · 广西
关于IFA平台数组类型分配M位地址的疑问?貌似有BUG
数组类型分配M位地址的疑问bool类型变量不明白最小地址为什么是Byte类型 MB0,不应该是bit类型 MX0.0这样才对吗?
查看全文